全国服务热线
0760-23626818

联系我们

  • 中山科瓦特机电有限公司
  • 全国免费服务热线:400-6818-300
  • 公司地址:
    广东省中山市黄圃镇太生一街一巷6号
  • 电话:0760-23626818
  • 业务QQ: 1582339372
  • 业务咨询:180-2210-6989
当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 常见问题解答

影响恒温恒湿工程温湿度有哪些因素

作者:admin 出处:科瓦特 发表时间:18-09-19   人气:1089
 恒温恒湿工程简介:

       恒温恒湿工程是指在室内要维持某一基准温湿度,而又允许温湿度有一定波动范围的空气环境,例如计量室、光栅

刻线室、精密仪器制造和装配车间等。前两者都为小房间,空调精度(这里主要指温度)要求高;后两者为较大的生产车

间,精度要求较低。恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、烟草生产企业以及质检、纤检等部门。

恒温恒湿工程除了对温度提出较为严格的要求外,一般对空气的湿度、洁净室工程的洁净度、设备的消声防振等也有一

定程度的要求。本期科瓦特小编与大家探讨下影响恒温恒湿工程温湿度的因素有哪些?

 
恒温恒湿工程施工

 
一、恒温恒湿空调选择不当:
 
    常见精密空调品牌较多,对温度和湿度的要求不高,温度波动范围多在±2℃,湿度波动范围多在±5%,对于温湿度要求

更高的恒温恒湿实验室而言,普通精密空调显然不能够达到使用要求,需选择更高精度要求的高精密恒温恒湿空调。
 
二、恒温恒湿工程的环境隔断:
 
    对实验室工程环境内的温湿度影响较大的因素就是与外界的热交换。实验室工程的整体隔断及吊顶多使用夹芯彩钢板厚度

50mm以上,表层钢板厚度多为0.426mm以上,以达到更好的保温和承重。视窗使用双层中空玻璃视窗;实验室位置尽可能

避开阳光能够直射到的范围;环境内配缓冲间。
 
三、恒温恒湿实验室送回风
 
    为达到实验环境内的温湿度的均匀稳定,送回风方式的选择也很重要。目前实验室多选择上送风底回风的方式。
 
四、恒温恒湿实验室送新风:
 
    为保证环境实验室测试人员的正常呼吸,在恒温恒湿这样的密封环境实验室中,要保证一定量的新风补充。新风的温湿度

对环境的温湿度会产生较大影响,帮新风系统的设计也对恒温恒湿工程环境有着至关重要的作用。
 
五、恒温恒湿实验室架空地板:
 
    选择架空地板可以使空调主机底回风成为现实,同时架空地板下方,楼板上贴保温层一方面减少了与地面的热传导,另一

方面,如果恒温恒湿室建于非一楼的楼层,可避免因环境温度过低,底层楼层的楼板因结露而漏水。
 
六、恒温恒湿实验室缓冲间
 
    缓冲间双门的不同时开启,尽可能的杜绝或减少了与外界空气交换带来的温湿度的波动。
 
七、恒温恒湿实验室其他因素:
 
    比如较多人员的走动、发热仪器设备等综合考虑以上易引起恒温恒湿环境的因素,建设恒温恒湿实验室,尽可能的避免产

生过多的热交换
上一篇:没有了! 下一篇:什么情况下需要恒温恒湿实验室